apcups电源逆变器限流保护
作者:admin 发表时间:2013/2/18 10:04:20 阅读:

逆变器限流保护

保护线路监测输出电流值,若超过额定电流3.6倍时,限流保护线路立即关闭PWM,以19.2kHz的周期重置PWM,直到输出电流值小于额定电流3.6倍时为止。

5)过温度保护

当系统温度过高时,温度开关跳脱,使UPS转至旁路模式,UPS长鸣并于面板显示告警(侦测时间0.5s)

6)负载保护

● 110%~130

UPS从旁路跳转至逆变前,检测到负载超过110%,则无法进入逆变状态,此时UPS0.5s鸣叫一次,并于面板显示状态。若开机后,检测到负载在110%~130%之间,则UPS0.5s鸣叫一次,并于面板显示状态,10sUPS跳至旁路模式;此后若负载减轻至100%以下,则UPS重新软开机。若UPS在蓄电池供电模式下检测到负载在110%~130%之间,则UPS0.5s鸣叫一次,并于面板显示状态;若负载未减轻至100%以下,则10sUPS转至旁路模式,此状态只有按OFF键才能解除。

●  大于130

若开机后检测到负载大于130%,则UPS0.5s鸣叫一次,并于面板显示状态,同时UPS转至旁路状态。此后若负载减轻至100%以下,则UPS重新开机。若UPS在蓄电池供电模式下检测到负载大于130%, UPS0.5s鸣叫一次, 并于面板显示状态;同时UPS转至旁路模式;此状态只有按OFF键才能解除。