apc ups电源直销网>> APC UPS指导
apcups电源控制部分维修参数
作者:admin 发表时间:2013/2/18 9:45:27 阅读:

控制部分维修参数

1软启动

当系统重新开机或系统重置(复位)(包括过载恢复、自动复位),系统有软启动功能。

软启动维修参数:每32ms逆变器输出电压上升约3Vac,至约220Vac时停止。

2)电压跟随

当软启动完成后,尚未切入逆变器前,逆变器会跟随输入电压,再切到逆变器继电器。

电压跟随维修参数:输入交流电压在160V276V之间时,才执行电压跟随功能。当电压高于276V时,只跟随到276V;若电压低于160V时,只跟随至160V。执行时每隔128ms依输入电压高低加减3V

3)逆变器STS切换

当逆变器继电器在接通瞬间,逆变器STS同时接通,延迟32ms后,逆变器STS断开。

4)锁相

监测市电频率作为逆变器锁相依据,以过零监测信号做相位调整,若市电频率稳定且同步时,相位差小于3度,频率误差小于0.01Hz

锁相维修参数:市电频率变化率小于1Hz/s,最大为2Hz/s。当市电频率超出±3Hz时,不进行锁相而是以系统频率运行,并转至蓄电池供电的逆变模式。当市电频率恢复到±2.5Hz内时,再进行锁相,恢复到市电供电的逆变模式。

5)市电电压监测

当交流市电电压低于160V或高于276V时,系统进入蓄电池供电的逆变模式;当市电恢复到170V266V时,系统返回到市电供电的逆变模式。

市电电压监测维修参数:每隔16ms监测市电电压一次。当市电电压连续5次低于160V或高于276V时,系统进入蓄电池供电的逆变模式;当市电电压恢复后,连续5次测量值在170V266V范围内,且频率也符合要求时,则系统返回到市电供电的逆变模式。

6)出频率选择与设定

当有市电开机时,系统监测输入电源频率来设定输出频率;若是直流开机,则以上次输出频率来设定。

输出频率选择与设定的维修参数:输入电源频率为4055Hz时,输出设定为50Hz;输入电源频率为5570Hz时,输出设定为60Hz

公司地址:北京市海淀区中关村海苑物业222~3室 邮政编码:1000083
电话:13810898856 传真:010-51285210 手机热线: 18210590655(24h)
©CopyRight 【apc不间断电源】apc ups电源